改一個設備用威綸通TK6071IP和3臺富士變頻器做485RTU通訊讀取運行頻率電流設置運行頻率,安裝調試發現通訊不穩定讀取寫入很慢通訊斷斷續續的,調到支持最大波特率后好很多但是感覺通訊還不夠絲滑,通訊線有十多米這種情況怎么解決,加中繼器有效果嗎?
自學
分享
fjqz00
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1310 個
工控威望:
1467 點
下載積分:
8016 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間:
2007-04-16
最后登錄:
2025-07-27
查看fjqz00的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-09-06 21:09
全看
|
小
中
大
試試這樣:
1)使用屏蔽雙絞線
2)加裝一個120歐終端電阻