(1)最近在現場做焚燒爐的調試。CPU訂貨號是314-1AG13-0AB0,S7-300是V5.3 SP2找不到1AG13的CPU,請問升級文件是什么?
(2)工程中要在FC1中處理爐溫,爐內壓力的模擬量。溫度量程是0~1000,壓力量程是 -500~500,見字符表貼圖。
問題 (A)字符表中的數據類型INT正確嗎?
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6813 個
工控威望:
38417 點
下載積分:
10899 分
在線時間: 9702(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-02
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-07-14 21:22
全看
|
小
中
大
通過硬件組態中OPtion下的Install HWupdate功能來升級您的硬件庫。