omron CP1H的PLC+CP1W-CIF41以太網通訊模塊,該模塊支持FINS TCP/IP協議,我使用的機器人支持的是標準modbus TCP/IP協議,請教大神,能否實現通訊,若可以實現,又是如何實現通訊的?謝謝!
分享
zlcp123
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
130 個
工控威望:
4321 點
下載積分:
13682 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間:
2018-09-11
最后登錄:
2025-05-29
查看zlcp123的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-09-06 11:17
全看
|
小
中
大
方案一:CP1H換CP2E,自帶網口,內置ModbusTCP
方案二:CP1H外掛CJ1W-ETN21模塊,走socket通訊,模擬ModbusTCP
方案三:CP1H外掛第三方協議轉換網關,但也只能走串口,因為CIF41看上去是個以太網口,但是只提供Server服務,不提供Client服務
綜上所述,想用CIF41與ModbusTCP Server端通訊 == 妄想