伺服電機絕對位置經常偏移,怎么回事?
上一主題
下一主題
389336867
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
47 個
工控威望:
143 點
下載積分:
728 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間:
2015-12-24
最后登錄:
2025-05-19
查看389336867的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2021-07-05 13:24
全看
|
小
中
大
伺服運動控制過程中,每次遇到緊急情況或者異常停機的,我去校準機械位置,原點位置不變的情況下,每次絕對位置都有變化,都是0點幾mm的變大,不知道為什么?有沒有懂的大哥幫個忙?是編碼器故障還是伺服控制器問題又或者是機械絲桿有偏差?
分享
53577960
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
28 個
工控威望:
152 點
下載積分:
677 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2014-06-28
最后登錄:
2024-05-15
查看53577960的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-07-05 16:29
全看
|
小
中
大
這個要結合現場工況,有一種情況是這樣急停后伺服急剎,但是機構本身由于慣性前沖導致聯軸器無法抱緊發生偏移
本帖最近評分記錄: