各位大佬,請教關于設備自動運行相關知識,
假如發生故障停機,或者點擊停止停機了,然后切換到手動操作處理故障,再點擊啟動可以繼續運行,
但是動了一些軸位置后,沒有恢復到停機狀態不能啟動,一般大佬怎么操作,
有相關框架介紹嗎,有償服務?QQ 908183369
guangyu85
工程師
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 521 個
工控威望: 832 點
下載積分: 5759 分
在線時間: 408(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2025-07-18
查看guangyu85的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-01 11:50
安裝規范的設計理念,報警是分等級的,ERROR,ALARM,WARNING。ERROR觸發了就必須重啟了,復位后重新開機,ALARM觸發了設備暫停,復位后繼續運行,Waring觸發了做聲光提示,設備可在限制時間內保持運行
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(神仙不養魚) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(似水流年ol) 好貼好貼!
    guangyu85
    工程師
    級別: 家園?
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 521 個
    工控威望: 832 點
    下載積分: 5759 分
    在線時間: 408(小時)
    注冊時間: 2011-06-13
    最后登錄: 2025-07-18
    查看guangyu85的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2021-07-01 11:51
    工控門檻低,半路出家的不在少數,所以很多設計規范就被淡化了。反正設備能運行就OK了,其他的也沒人在乎