請老師傅解惑,關于開關電源輸出電流計算。
上一主題
下一主題
zy123518763
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
102 個
工控威望:
216 點
下載積分:
753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間:
2017-08-20
最后登錄:
2025-07-21
查看zy123518763的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2021-06-26 14:19
全看
|
小
中
大
開關電源輸入端寫的是 6A/230VAC, 輸出端寫的是 18.8A/24V. 想問下 我空開選多大電流的, 是6*1.5, 還是18.8*1.5?
[ 此帖被zy123518763在2021-06-26 15:05重新編輯 ]
分享
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
694 個
工控威望:
5695 點
下載積分:
6598 分
在線時間: 815(小時)
注冊時間:
2018-11-17
最后登錄:
2025-07-22
查看工控肥仔的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-06-26 15:51
全看
|
小
中
大
輸入端空開按大于6A ,輸出端空開按大于18.8A
樓主留言:
謝謝您, 那么請問如果是2臺開關電源呢, 是用1個大于6A的空開, 還是用一個大于12A的空開?