遇到一個傳感器,需要讀取數據,通過485無協議方式通訊。具體數值為02 43 B0 01 03 F2 共6個字節
通訊波特率啥的都弄好了,求教怎么發送,具體格式該怎么寫啊,求教!
分享
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1379 個
工控威望:
1557 點
下載積分:
3689 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間:
2017-09-01
最后登錄:
2024-06-11
查看菜鳥入行的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-05-28 14:35
全看
|
小
中
大
首先寫通訊指令,這條指令一直通
[RS D100 K6 D200 K6] 發送區是D100開始的6個,接收區是D200開始的6個
然后把要發送的數據,寫入D
MOV H02 D100
MOV H43 D101
MOV HB0 D102
MOV H01 D103
MOV H03 D104
MOV HF2 D105
最后 【SET M8122】
發送完成后,M8122會自動復位
詳情參考FX通信手冊第6章節
下載地址
http://down.ymmfa.com/?id=170
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(13287211171) 真誠感謝!
下載積分:+1(菜鳥學工控_1) 好貼好貼!
下載積分:+1(d大大丶) 熱心助人!
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
分享