F800變頻器驅動風機,停機時斷運行信號,模擬量置0,減速時間90秒,報E OU3,減速時間改到480秒還報這個,有什么辦法?
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9733 個
工控威望:
8632 點
下載積分:
16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-08-03
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-05-14 23:37
全看
|
小
中
大
F800的通病。
可這樣設置試試:
1、參數pr.882 設定為1 啟用再生回避功能 (因為F840沒制動電阻,啟動或停止時可能報過電壓)
2、參數pr.883 設定為540 (直流母線電壓540V以上開始再生回避,一般是輸入電壓的1.4倍)
特別提醒大家: