伺服一圈脈沖數設定,當絲桿行程為32mm,伺服設定3200轉一圈,PLC最大輸出100K,這樣下來伺服最高才走1850轉,如何走最高速3000轉呢
分享
一路向前hg
相互學習,共同進步!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
229 個
工控威望:
303 點
下載積分:
917 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間:
2019-12-07
最后登錄:
2025-04-24
查看一路向前hg的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-05-11 14:30
全看
|
小
中
大
設一圈脈沖為2000就剛好
已知電機3000R/M=50R/S
PLC發100000P/S
100000P\50R=2000P/R
[ 此帖被一路向前hg在2021-05-11 16:13重新編輯 ]