伺服一圈脈沖數設定,當絲桿行程為32mm,伺服設定3200轉一圈,PLC最大輸出100K,這樣下來伺服最高才走1850轉,如何走最高速3000轉呢
分享
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
828 個
工控威望:
1207 點
下載積分:
572 分
在線時間: 667(小時)
注冊時間:
2019-09-22
最后登錄:
2025-08-05
查看gxtmdb82164的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-05-11 11:10
全看
|
小
中
大
首先,單脈沖精度*脈沖速度<=PLC脈沖最高輸出能力
其次,32mm是行程還是導程?如果是導程的話,伺服一圈32mm,3000轉意味著將近100m/S,且不說是否真的要這么高速度,就問你機械吃得消嗎?
最后,沒人規定單個脈沖轉到物理位移必須是整數,只要是精度要求滿足,選擇一個滿足速度要求且相對規整的數值就行了,反正最終設置的時候都要乘系數,而且是PLC算不需要人計算,對PLC來說算1x0.1和算1x0.123456是一樣的,如果能取整最好,不能取整就不取整唄,反正精度滿足要求了