用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
放松
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
溫度檢測響應速度
上一主題
下一主題
suiyuan666
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
735 個
工控威望:
1390 點
下載積分:
4944 分
在線時間: 746(小時)
注冊時間:
2008-06-15
最后登錄:
2025-07-17
查看suiyuan666的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2021-05-10 20:41
全看
|
小
中
大
圖片:
大家晚上好!我用溫度模塊檢測產品溫度使用了圖片中的2種方式,發現利用產品來導通感溫線這種方式有點問題:在產品壓到感溫線后,溫度要延時2-4秒后才能顯示出來,而感溫線擰在一起,在產品壓到感溫線后立刻能顯示溫度,請大家指點下,這是什么原因造成的及如何處理!謝謝大家!
分享
rafael
一點點積累,從細節做起
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
179 個
工控威望:
805 點
下載積分:
5050 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間:
2020-10-29
最后登錄:
2024-11-19
查看rafael的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-05-11 13:34
全看
|
小
中
大
引用
引用第2樓一路向前hg于2021-05-11 08:23發表的 :
一看就知道你是K型熱電偶,1你是靠產品導通,感應的溫度不僅慢還不準,2才是對的,K型熱電偶本就需要兩種不同的材質扭在一起
學習了
不積跬步無以行千里
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
溫度檢測響應速度
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院