大家晚上好!我用溫度模塊檢測產品溫度使用了圖片中的2種方式,發現利用產品來導通感溫線這種方式有點問題:在產品壓到感溫線后,溫度要延時2-4秒后才能顯示出來,而感溫線擰在一起,在產品壓到感溫線后立刻能顯示溫度,請大家指點下,這是什么原因造成的及如何處理!謝謝大家!
分享
一路向前hg
相互學習,共同進步!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
229 個
工控威望:
303 點
下載積分:
917 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間:
2019-12-07
最后登錄:
2025-04-24
查看一路向前hg的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-05-11 08:23
全看
|
小
中
大
一看就知道你是K型熱電偶,1你是靠產品導通,感應的溫度不僅慢還不準,2才是對的,K型熱電偶本就需要兩種不同的材質扭在一起