設備配置采用三菱FX5UPLC來采集多臺的遠傳水表數據,在用戶手冊[MODBUS通信篇]里面,指令:FNC 276 ADPRW[S,S1,S2,S3,S4,D]里面,S是從站本站號,S1是功能代碼,S2是MODBUS地址,S3是訪問數據地址點數,S4存儲數據點數,D是存儲起始地址。
這里面從站本站號是什么意思?我的水表地址是放在S里面?還是S2里面?這點我沒搞明白,請指點這兩個的區別。
分享
涼拌傻瓜
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
20 個
工控威望:
181 點
下載積分:
570 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間:
2007-12-29
最后登錄:
2025-03-06
查看涼拌傻瓜的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-04-21 08:49
全看
|
小
中
大
感謝!那我理解一下,看是否對。水表的地址放在S里面,水表的參數地址放在S2里面,對嗎?