三菱PLC突然斷電如何防止負載氣缸同時復位?
上一主題
下一主題
自學成才
不懂就一定要問!!!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
194 個
工控威望:
376 點
下載積分:
2978 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間:
2008-09-02
最后登錄:
2025-05-18
查看自學成才的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2021-03-28 14:08
全看
|
小
中
大
圖片:
設備在運行過程中,突然斷電時怎樣防止氣缸同時復位?采取硬件措施還是軟件可以解決這個問題?
這臺設備由三菱PLC控制,運行的順序是氣缸先把產品推到檢測工位,送料到位后下壓氣缸動作,下壓到位后側推氣缸動作。下壓板和側推板上都有探針,如果設備突然斷電三個氣缸會同時復位。這樣會撞壞探針。請問朋友們有沒有解決方法。
分享
bruce2020
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1313 個
工控威望:
1579 點
下載積分:
3940 分
在線時間: 895(小時)
注冊時間:
2017-11-25
最后登錄:
2025-06-27
查看bruce2020的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-03-28 14:22
全看
|
小
中
大
全部用雙作用的電磁閥。除非斷氣,不然,控制端不動作,它是不會復位的。
如果你有儲氣罐,那么氣源的問題也解決了。
分享
bruce2020
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1313 個
工控威望:
1579 點
下載積分:
3940 分
在線時間: 895(小時)
注冊時間:
2017-11-25
最后登錄:
2025-06-27
查看bruce2020的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2021-03-28 16:50
全看
|
小
中
大
我這里做個一個比較復雜的大氣缸控制。沖壓用的。一個氣缸兩對雙作用的高速電磁閥控制。同時還要用模擬量監控上升狀態和下降狀態,兩者的壓力差。壓力差超出范圍,機器報警。監控壓力差的目的是為了沖壓速度和力度更穩定。因為電磁閥換向節流閥排氣等,都會影響壓力差,所以在調整的時候,對時序圖要求比較嚴格。速度不能太慢,模具沖壓的聲音不能太大聲,氣缸上下的速度,節奏平穩,