請問這是什么原因?
上一主題
下一主題
haozai
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
113 個
工控威望:
269 點
下載積分:
912 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間:
2012-12-12
最后登錄:
2025-02-10
查看haozai的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2021-03-24 10:21
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖片:
313C PLC沒有報警,后面4個DO卡沒輸出,屏幕上清除了這報錯后,時不時有又有出現,換了通信線也是一樣,換CPU了也不行,DI卡,DO全換過都不行,主要是后面4個DO沒輸出,去年設備還開著的,今年就開不了,還有這屏幕用那個軟件?誰有這屏幕這方面資料?
[ 此帖被haozai在2021-03-24 10:29重新編輯 ]
分享
ma924888027
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1243 個
工控威望:
5843 點
下載積分:
551 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間:
2012-10-18
最后登錄:
2024-12-05
查看ma924888027的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-03-24 18:49
全看
|
小
中
大
如果電壓正常,看看公共端有沒問題?