3U-485BD和三菱F800變頻器無協議通信到16臺就通不上
上一主題
下一主題
tzyfl4444
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
483 個
工控威望:
521 點
下載積分:
1133 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間:
2016-01-05
最后登錄:
2025-07-21
查看tzyfl4444的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2021-03-03 08:36
全看
|
小
中
大
不知道有什么可能性,到了第17臺RD和SD燈都不亮。我看說明書,無協議通信好像最多可以帶32臺變頻器。謝謝
分享
工控老杜
歡迎用三菱PLC,PROFACE,維倫,三菱HMI,各種伺服
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
77 個
工控威望:
142 點
下載積分:
463 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間:
2020-10-22
最后登錄:
2025-02-17
查看工控老杜的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-03-03 14:39
全看
|
小
中
大
你用485ADP模塊試試看,我測試過可以