一種是三相380V進電,控制回路的220V用變壓器獲得。(以前做的多數柜子都是這樣)。
還有一種是三相四線一火一零來取220V做控制電源。
這兩種有啥本質區別嗎?有時感覺客戶現場有零線,但是一般也用變壓器變獲取220V。
分享
江電研
人法地,地法天,天法道,道法自然!
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
48 個
工控威望:
1780 點
下載積分:
17661 分
在線時間: 780(小時)
注冊時間:
2020-05-23
最后登錄:
2025-07-28
查看江電研的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-02-24 13:21
全看
|
小
中
大
使用L + N 只能臨時用電(調試、試驗或者臨時帶大型220V負載),這個是供電電網的電源,有高次諧波甚至中低次諧波的成分,而使用隔變會一定程度上隔掉這些污染!必不可少!