FX5U如何將收到CCD字符串拆分出來
上一主題
下一主題
henrywang10
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
249 個
工控威望:
306 點
下載積分:
696 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間:
2015-10-06
最后登錄:
2025-07-23
查看henrywang10的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2021-01-23 12:27
全看
|
小
中
大
只看樓主 | 小 中 大
評分選定
比如plc收到數據的寄存器是D600~D610
字符串是VDAT 0 +12345678
D600 16
D601 VD
D602 AT
D603 0
D604 12
D605 34
D606 56
D607 78
怎樣將12345678拆分出來,然后轉成脈沖
請會的高手幫幫忙!謝謝
分享
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
796 個
工控威望:
3215 點
下載積分:
13837 分
在線時間: 1230(小時)
注冊時間:
2019-12-26
最后登錄:
2025-07-26
查看13821917697的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-01-23 13:20
全看
|
小
中
大
D604/16 D604MOD16 取整取余就把1和2分開了 ,在不明白可以加我頭像上面的微信