求助安川伺服與三菱PLC的接線
上一主題
下一主題
0zhang9
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
108 個
工控威望:
179 點
下載積分:
946 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間:
2018-08-14
最后登錄:
2023-12-12
查看0zhang9的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2021-01-19 19:25
全看
|
小
中
大
各位看看我這個接線有什么問題
感覺驅動器的 COM 24v+ 沒有接對吧
我就是脈沖+方向的控制方法
設置應該是對的 機器也run了
就是一動不動
驅動器面板也不能檢測有脈沖進來
[ 此帖被0zhang9在2021-01-19 19:43重新編輯 ]
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5292 個
工控威望:
7518 點
下載積分:
161650 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-08-02
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-01-19 21:00
全看
|
小
中
大
7/12接+
8接Y1,11接Y0,這之間串聯2K電阻
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(tathui)
分享