三菱變頻器A840,11KW 。
接線如圖
使用了4年的A740突然報警E.7 CPU故障
更換一個A840,使用了半小時報警E.CTE。(RS485,通信端子電源短路)
可是根本就沒有通信,拆開CPU板,發現一個小的集成燒了。
又更換一個新的A840,使用了半個月又掛了,同樣的問題,報警E.CTE。
腦殼疼。
反反復復檢查了輸入輸出接線,沒發現有異常電阻。
有遇到這樣問題的大神,指導一下。
分享
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
301 個
工控威望:
452 點
下載積分:
16919 分
在線時間: 570(小時)
注冊時間:
2016-06-06
最后登錄:
2025-07-21
查看hardy_6817的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-01-19 09:03
全看
|
小
中
大
打三菱官方電話問了,外部控制接線不會引起E.CTE故障,但是找不到原因。
輸出的0~10V過載了會不會引起自己壞了呢?
分享
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
301 個
工控威望:
452 點
下載積分:
16919 分
在線時間: 570(小時)
注冊時間:
2016-06-06
最后登錄:
2025-07-21
查看hardy_6817的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2021-01-21 12:12
全看
|
小
中
大
MV2 C25輸出的0-10V電壓,接了兩個這樣的變頻。
分享