三相電熱管總功率27KW,額定電壓220V。電源輸入電壓是三相220V,電熱管接成三角形,那么線電流是70.8A嗎?
分享
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1061 個
工控威望:
4904 點
下載積分:
7360 分
在線時間: 2570(小時)
注冊時間:
2010-06-24
最后登錄:
2025-07-25
查看znz43的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-01-22 10:20
全看
|
小
中
大
看清題意:是3相220V,3相220V,3相220V
是三角形接, 是三角形接, 是三角形接
1樓正確。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
分享
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1061 個
工控威望:
4904 點
下載積分:
7360 分
在線時間: 2570(小時)
注冊時間:
2010-06-24
最后登錄:
2025-07-25
查看znz43的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2021-01-23 11:08
全看
|
小
中
大
出口產品,有三相220V的國家,對控制部分,則用一個小功率隔離變壓器就解決了。
引用
引用第9樓zhangwei3dia于2021-01-23 08:52發表的 :
樓主是對的,但是這是道計算題吧,并非實用。中國的三相電壓是380伏,你用 三相220V,27KW。這需要大功率變壓器。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。