三相電熱管總功率27KW,額定電壓220V。電源輸入電壓是三相220V,電熱管接成三角形,那么線電流是70.8A嗎?
分享
解振斌
學習學
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
198 個
工控威望:
232 點
下載積分:
641 分
在線時間: 457(小時)
注冊時間:
2010-03-30
最后登錄:
2025-03-20
查看解振斌的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-01-22 14:14
全看
|
小
中
大
不好意思看錯了抱歉了,我是按照線電壓380V算的
三相電加熱 線電壓220V時 單根加熱管220V 27kw=70.2A 相電流40.5A
三相電加熱 線電壓380V時 單根加熱管220V 27kw=41A 星接線電流等于相電流27A