fx3u如何在程序跟顯示屏上去控制電機的速度,比如我電機正常在運行的速度是5000,這時候我嫌它太快了,想慢一點,在不改程序的情況下,通過顯示屏上去輸入2000,這時電機就以2000的速度運行,同樣的調高速也是這樣通過顯示屏輸入去調節,希望各位大佬給點意見參考一下,有相關的手冊和例子也可以分享一些給我,謝謝各位了
用的是57步進電機,通訊口是485,用脈沖來控制
[ 此帖被工控新人葉何在2021-01-15 11:02重新編輯 ]
分享
青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
184 個
工控威望:
1059 點
下載積分:
11541 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間:
2019-06-08
最后登錄:
2025-07-26
查看青年加油的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-01-18 09:53
全看
|
小
中
大
例:DRVI指令,DRVI 走的脈沖數 速度 脈沖P 方向D
DRVI K2000 K1000 Y0 Y4
速度K1000改為D200
DRVI K2000 D200 Y0 Y4
觸摸屏上,比如說昆侖通態的,拉一個輸入框出來,雙擊打開,,,,操作屬性,對應數據信息,根據采集信息生成,數據類型16位無符號,通道D,地址200,讀寫,確認,把自然小數位勾去掉,小數位數改為0
電機停止后可更改D200中的數值,從而改變電機行進的速度
ok 齊活
樓主留言:
謝謝大佬,已解決