全看
|
小
中
大
配置
PLC FX3U-48MR
模擬量輸入模塊 FX3U-4D兩塊
兩模塊都使用3 電流輸入模式 同樣的壓力傳感器 設置一樣 接線一樣 但結果有一個模塊讀入的數值高出另一個模塊600多 然后無論是調換兩個模塊的位置或者變更壓力傳感器的輸入通道都是這個模塊的數值高 然后做偏置、增益或者直接做減法運算都會出現數值在達到一定值時出現斷崖式變化
后來格式化也不好用。。。。。。
請高手指點迷津
▄︻┳═一 - - - - - -
分享
墮落的阿旺
▇Ctrl+←↑↓→
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
47 個
工控威望:
1688 點
下載積分:
21214 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2018-10-26
最后登錄:
2025-07-20
查看墮落的阿旺的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-01-12 17:26
全看
|
小
中
大
我使用6路輸入的 其中一個模塊全都不好用 另一個模塊全都正常
▄︻┳═一 - - - - - -
分享
墮落的阿旺
▇Ctrl+←↑↓→
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
47 個
工控威望:
1688 點
下載積分:
21214 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2018-10-26
最后登錄:
2025-07-20
查看墮落的阿旺的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2021-01-13 22:19
全看
|
小
中
大
引用
引用第3樓tkggtdkjpl于2021-01-13 09:21發表的 :
模擬量的-要和24V的-聯起來變成等電位
傳感器的負極和電源的負極以及模塊的負極都是接在一起的
▄︻┳═一 - - - - - -
分享
墮落的阿旺
▇Ctrl+←↑↓→
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
47 個
工控威望:
1688 點
下載積分:
21214 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2018-10-26
最后登錄:
2025-07-20
查看墮落的阿旺的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2021-01-13 22:23
全看
|
小
中
大
不好用的模塊更換了 兩個模塊的指示燈閃爍頻率視覺上是相同的了 讀數都正常了 兩個模塊用了6路模擬量輸入 有兩個通道的數值就是比別的通道高點兒 減法運算后穩定了