用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
關稅
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
FX3U-AD不好用了
上一主題
下一主題
墮落的阿旺
▇Ctrl+←↑↓→
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
47 個
工控威望:
1688 點
下載積分:
21214 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間:
2018-10-26
最后登錄:
2025-07-20
查看墮落的阿旺的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2021-01-12 17:13
全看
|
小
中
大
配置
PLC FX3U-48MR
模擬量輸入模塊 FX3U-4D兩塊
兩模塊都使用3 電流輸入模式 同樣的壓力傳感器 設置一樣 接線一樣 但結果有一個模塊讀入的數值高出另一個模塊600多 然后無論是調換兩個模塊的位置或者變更壓力傳感器的輸入通道都是這個模塊的數值高 然后做偏置、增益或者直接做減法運算都會出現數值在達到一定值時出現斷崖式變化
后來格式化也不好用。。。。。。
請高手指點迷津
▄︻┳═一 - - - - - -
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9732 個
工控威望:
8630 點
下載積分:
16870 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-23
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-01-12 17:21
全看
|
小
中
大
4AD 有4路, 3路電流輸入,有一路高600,那你換一路試試看
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
FX3U-AD不好用了
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院