無盡2未央
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 141 點
下載積分: 3796 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2017-02-15
最后登錄: 2021-08-06
查看無盡2未央的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-11 20:52
描述:觸摸屏  進水量程備自動清零
圖片:
描述:交叉引用
圖片:
描述:量地址
圖片:
描述:初始化賦值
圖片:
VW374 是進水壓力傳感器的量程設置      設備初始化運行時會給一個初始值,單運行一段周期后 就會出現備清零的情況  導致設備無法運行,請大家幫忙分析分析!謝謝!
xlw415
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 150 個
工控威望: 1544 點
下載積分: 18591 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2021-08-19
最后登錄: 2025-07-24
查看xlw415的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-19 11:34
VW374沒有設置斷電保存, 設備斷電一段時間, 內部超級電容沒電后, 這個值就會被清零

最簡單處理方法:
換用MW30以內, 系統塊設置斷電保存,
這個是保存到EEPROM, 超級電容沒電還能保存

精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院