當M0.2 接通, 出風溫度VD0高于 VD24的時候 有上升沿接通M10.0 ,此時 我可以復位M10.0,后面可以斷開加熱,但是當溫度下降到VD24這里的時候又會接通M10.0,這是怎么回事啊 m10.0又被接通了
分享
weihua840811
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
13 個
工控威望:
130 點
下載積分:
568 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間:
2013-11-22
最后登錄:
2025-01-22
查看weihua840811的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-01-15 13:58
全看
|
小
中
大
程序里做個延時,然后再用上升沿,以避免這種瞬時跳變