用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
掌握
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
FX3G485BD RTU與無協議通訊
上一主題
下一主題
madawa
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
50 個
工控威望:
171 點
下載積分:
870 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間:
2017-06-09
最后登錄:
2025-06-28
查看madawa的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-12-30 17:00
全看
|
小
中
大
FX3GPLC+485BD板與掃碼槍,RTU壓力傳感器做無協議通訊。程序分開掃碼槍與壓力傳感器中任何一個都能通的上,但是兩部分通訊程序放一塊只能通訊上其中一個(先觸發通訊的那個)。分時觸發也不行。懇請指教。
[ 此帖被madawa在2020-12-30 17:51重新編輯 ]
附件:
FX3G 485BD 無協議與RTU.zip
(176 K) 下載次數:297
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
jiangzl725
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
511 個
工控威望:
569 點
下載積分:
10765 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間:
2021-07-04
最后登錄:
2025-07-31
查看jiangzl725的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-07-30 21:03
全看
|
小
中
大
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
FX3G485BD RTU與無協議通訊
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院