問下臺達B2伺服的Z相零點指令接PLC 是哪一根引腳,參數怎么設置。謝謝大神
dszr x0 x1 y0 y1 其中X1需要連接伺服驅動器Z相 ,這樣伺服在搜索到鄰近點X0后,伺服轉到Z相零點發送一個信號給X1,才可以保證每次回歸原點都在一個點 ,問下驅動器數字段CN1哪個接口接X1 設置參數怎么設置
[ 此帖被cs2004cs在2020-12-21 12:48重新編輯 ]
分享
zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
746 個
工控威望:
2122 點
下載積分:
4290 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間:
2012-10-11
最后登錄:
2025-07-26
查看zhongliang的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-12-22 08:10
全看
|
小
中
大
引用
引用第2樓cs2004cs于2020-12-21 12:44發表的 :
DSZR X0 X1 Y0 Y1
這個的接伺服驅動器Z相零點
Z相零點接X1