FX3U控制步進電機的問題
上一主題
下一主題
liangdan0826
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
77 個
工控威望:
154 點
下載積分:
1051 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間:
2020-12-11
最后登錄:
2025-07-12
查看liangdan0826的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-12-17 00:34
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
我給指令電機不轉沒有反應,監視是有脈沖的,這是我的接線有問題還是程序有問題,在下新手剛學習,還希望各位大佬多多指教,這是為什么呢?
分享
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1043 個
工控威望:
1866 點
下載積分:
299 分
在線時間: 1160(小時)
注冊時間:
2017-02-09
最后登錄:
2025-07-07
查看nightblueblu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-12-18 11:53
全看
|
小
中
大
ena不接
電機繞組多半都是接錯了
一般電機繞組線位置分配是 A+ A- B- B+ 兩邊是正 中間是負