西門子V20變頻器 模擬量端子問題
上一主題
下一主題
dyysam513
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
232 個
工控威望:
279 點
下載積分:
4180 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間:
2015-05-21
最后登錄:
2025-07-14
查看dyysam513的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-12-13 16:13
全看
|
小
中
大
我用的是三菱5U PLC,西門子變頻器。我有一個A電機是用接觸器控制的,但是我要監控它的A相電流,我買了一個互感器,0-5V輸出模擬量,然后我準備配個FX5-4ad,來進行讀取它。(5u內置模擬量已經用了。)西門子變頻器是控制B電機。B電機不需要讀取電流,變頻器跟PLC是485通訊。
今天突然看到變頻器有個模擬量AI1和AI2的輸入點。那么我是不是可以把互感器0-5V的線直接接到變頻器上面,然后用485讀取這個模擬量的值呢?
這樣是否可行呢?這樣就可以省一個模塊了。這樣方不方便呢?
分享
lidongxuwc
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
49 個
工控威望:
92 點
下載積分:
3800 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間:
2020-04-23
最后登錄:
2025-07-23
查看lidongxuwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-12-16 17:23
全看
|
小
中
大
不可以,輸入端子是控制變頻器的 ,他的內部寄存器地址在不同功能下是不一致的。485要讀指定的寄存器地址才可以。