程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
威綸通TK6071IP與臺達VFD-B通訊問題
上一主題
下一主題
孤獨行者
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
198 點
下載積分:
3750 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間:
2018-04-21
最后登錄:
2025-03-04
查看孤獨行者的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-12-09 11:08
全看
|
小
中
大
用威綸通TK6071ip與臺達變頻器VFD-B通訊。能讀取電流,電壓,頻率。但是不能輸入頻率。2001H這個地址觸摸屏無法讀取。但是2101H這個地址能讀取。請教各位這是哪里出了問題?另外通訊時而能連接上時而又斷線,觸摸屏發出的指令不能實時反饋到觸摸屏。這又是為什么?通訊格式9600,8,E,1和9600,8,N,2都有試過。但是C2000能讀出2001H這個地址。
分享
孤獨行者
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
198 點
下載積分:
3750 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間:
2018-04-21
最后登錄:
2025-03-04
查看孤獨行者的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-12-10 21:50
全看
|
小
中
大
我感覺應該 是變頻器的問題。我今天換了一塊變頻器的控制主板通信就正常了。我發現之前那塊變頻器的主板的02組參數只能到02-07后面的參數不可見。不知道是有人故意設置還是主板程序出了問題。因為這臺變頻器是舊的。不 過我恢復了出廠設置依然不行。而且它還干擾與另外一臺變頻的通訊。有沒有精通臺達變頻器的大俠幫忙解答一下。謝謝!
分享
孤獨行者
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
198 點
下載積分:
3750 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間:
2018-04-21
最后登錄:
2025-03-04
查看孤獨行者的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2020-12-10 21:53
全看
|
小
中
大
引用
引用第2樓k2416207于2020-12-09 15:50發表的 :
4X8194 試試這個地址
請教一下用威綸通的屏可不可以實現三臺變頻器同步控制?即同時改變三臺變頻器的頻率。