用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
認真
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
威綸通TK6071IP與臺達VFD-B通訊問題
上一主題
下一主題
孤獨行者
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
123 個
工控威望:
198 點
下載積分:
3750 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間:
2018-04-21
最后登錄:
2025-03-04
查看孤獨行者的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-12-09 11:08
全看
|
小
中
大
用威綸通TK6071ip與臺達變頻器VFD-B通訊。能讀取電流,電壓,頻率。但是不能輸入頻率。2001H這個地址觸摸屏無法讀取。但是2101H這個地址能讀取。請教各位這是哪里出了問題?另外通訊時而能連接上時而又斷線,觸摸屏發出的指令不能實時反饋到觸摸屏。這又是為什么?通訊格式9600,8,E,1和9600,8,N,2都有試過。但是C2000能讀出2001H這個地址。
分享
k2416207
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
153 個
工控威望:
334 點
下載積分:
944 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間:
2014-04-30
最后登錄:
2025-07-21
查看k2416207的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-12-09 15:50
全看
|
小
中
大
4X8194 試試這個地址
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
威綸通TK6071IP與臺達VFD-B通訊問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院