CP1H CIF11模塊與稱重儀表通訊不上了
上一主題
下一主題
ysz0377
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
536 個
工控威望:
773 點
下載積分:
5159 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間:
2009-08-09
最后登錄:
2025-06-27
查看ysz0377的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-12-07 21:01
全看
|
小
中
大
各位大師,今日編了一段CP1H與兩個稱重儀表通訊程序,在家里實驗通訊正常,到現場就通訊不上了,不知是何原因,小改造的工程,停機時間有限,家里實驗時用的很普通的細線,長度大約1米,現場用的屏蔽線,大約3米長,內部看不到絞了沒有。像這種通訊,CIF11的1角撥碼開關需要打開嗎?設置項里串口1 的延時填多少合適哩?
急求指點。。!附程序
[ 此帖被ysz0377在2020-12-07 21:18重新編輯 ]
小勝靠智,大勝靠德,厚積薄發,氣勢如虹!
分享
18664371537
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
67 個
工控威望:
132 點
下載積分:
451 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間:
2019-06-03
最后登錄:
2024-06-03
查看18664371537的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-12-08 17:53
全看
|
小
中
大
1號腳是終端電阻,不需要撥ON,3米的線不長,不需要屏蔽線也沒問題的,通信幀與幀之間的延時建議在20ms以上,仔細檢測一下你的程序,還不行的話建議用電腦監控一下發送幀和響應幀。