發表于: 2020-12-03 18:20
全看
|
小
中
大
最近有個項目,本來設計的一個磁力檢測氣缸到位就行,結果在調試過程中,不斷的增加磁力開關,我從1個加到2個加到3個,最后加到5個。5個氣缸同時到位,PLC才有輸入信號。我這心里沒底,十年從業,第一次這么干。
各位大神,你們一次串過幾個磁力開關。還有,最多串接幾個磁力開關,能夠穩定輸入呢?謝謝大家了
淘寶 https://shop128830536.taobao.com/
分享
柳絮飛花
無產工程師
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
500 個
工控威望:
1212 點
下載積分:
7865 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間:
2017-06-27
最后登錄:
2024-12-17
查看柳絮飛花的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-12-05 15:00
全看
|
小
中
大
兄弟串的有點多了。串五個。串2到3個就可以了。得考慮一下后續售后的維護人員。
以前串過兩個的,售后人員后來BB,給改了