通電啟動,反方向跑有時有,用的回原點指令,沒辦法,回原點指令改成相對定位指令。
大家有沒有好的方法,多多指教!
分享
工控勤哥
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
256 個
工控威望:
3677 點
下載積分:
8645 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間:
2016-06-23
最后登錄:
2025-07-18
查看工控勤哥的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-12-08 20:28
全看
|
小
中
大
看看臺達的手冊,用反極限致能固定回原點方向。臺達PLC的回原點指令,是通過判斷當前值,來選擇回原點方向的,比如負值就正方向開始,正值就反方向開始,你也可以回原點前先清零當前值。貌似雷賽的步進方向信號是要提前給的,以前用三菱PLC雷賽步也遇到過反的問題。