手冊現在電機最大速度是3000轉
帶著絲杠導程16
電子齒輪比設的16∶1
那么可以設置的最大速度是多少啊
那個大哥能告訴小弟一下
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
發送短信
加為好友
精華主題:
8 篇
發帖數量:
9733 個
工控威望:
8632 點
下載積分:
16875 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-29
查看ymmfa的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-11-16 19:44
全看
|
小
中
大
速度越快,阻力越大,有時電機可能報警過載了,而不是超速了。
伺服一般都可以監控到負載率,或當前速度。
你先輸入可以用的速度,監控一下 負載率 和 速度,然后一點一點向上加。