發表于: 2020-11-15 11:29
全看
|
小
中
大
圖片:
如圖所示
1.Q1空氣開關驅動單項220V伺服,帶1KW電機,配20A斷路器,是不是太大了?
2. 漏電保護需要裝在位置3處嗎? 還是直接把Q1空氣開關換成漏電保護的更好? 零件4是通斷開關,感覺位置3再加個漏電保護,太浪費了
3.漏電保護選用20A,脫扣電流30MA的嗎? 我搜遍論壇,都說變頻器不能接漏電保護,但我這個是伺服驅動器,應選多大的漏電保護呢? 我擔心頻繁跳閘? 選大了,又起不到保護人的作用了
分享
tingfenghu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2866 個
工控威望:
3638 點
下載積分:
3560 分
在線時間: 3827(小時)
注冊時間:
2007-11-04
最后登錄:
2025-07-25
查看tingfenghu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-11-15 12:37
全看
|
小
中
大
公司環境比較差,
對電的安全比較重視,
所有設備均裝漏電保護,
變頻,伺服同樣安裝,
小功率伺服一般30ma,
沒有出現過問題。