最近在維修設備時,發現其PLC程序一啟動,其復位指令控制的M40就被置位了,但前面的條件都沒有滿足,M40一直處于復位狀態,想請教一下各位大俠,有誰知道這是咋回事?
分享
雨后的彩虹
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
128 點
下載積分:
538 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間:
2012-12-06
最后登錄:
2020-12-15
查看雨后的彩虹的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-11-14 11:33
全看
|
小
中
大
這是一個溫度控制的程序,D1存儲的是當前溫度值,D200是溫度設定值。C是計時器(記錄M8014脈沖數的),這幾個程序步是通過比較D1和D200的數值,當D1≥D200的時候,M40和M41就復位M40,當D1小于D200時,M42動作設備開始加熱。這個M40是長期處于比較狀態的,所以必須要用RST指令復位。
為了避免M40中途發生了沖突或被使用過,我把它換成了M210,但是在模擬運行時,發現這個M210還是處于置位狀態。
分享
雨后的彩虹
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
128 點
下載積分:
538 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間:
2012-12-06
最后登錄:
2020-12-15
查看雨后的彩虹的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2020-11-14 11:41
全看
|
小
中
大
我又找到以前程子華老師的一個CMP比較程序的范例,我把這個程序做了模擬測試,發現程序一運行,RST沒有出現開機即置位的狀態。感覺之前提到的這個程序還是在某一段上有bug。
個人認為,在一個程序中如果發現有出現莫名其妙的問題,應該嘗試把程序不重要的,或者沒有直接關聯的部分全部剔除掉。把有問題的核心程序內容進行單獨的測試,或許能看到問題所在。
分享
雨后的彩虹
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
9 個
工控威望:
128 點
下載積分:
538 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間:
2012-12-06
最后登錄:
2020-12-15
查看雨后的彩虹的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2020-11-14 12:45
全看
|
小
中
大
不是正常的。因為這個M40一直處于復位狀態,導致加熱程序出現了溫度不可控。以前不是這樣子,肯定是程序在編寫調試過程中有什么細節部分有問題。下午我把程序再精簡一下,看看問題在哪里