遇到個問題,之前一直用的程序,后來換了個ESA的主機,跟觸摸屏通訊一直是虛的,一開始從最基本的查起,排除了通訊線問題和,最終定位到X0 X1的高數計數輸入,當我把計數輸入脫開后,所有運動都可以正常執行,通訊不會斷開;只要一把編碼器的高數計數接進去,就會出現通信不穩定。 奇怪的是之前用的DS主機模塊,其它硬件都一樣,接法一樣,也沒出現這個問題,如果說是強電干擾,我信號線和強電都是分開的,也不存在干擾情況啊。
分享
luwanli7758
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
26 個
工控威望:
158 點
下載積分:
663 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間:
2013-10-28
最后登錄:
2022-04-06
查看luwanli7758的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-11-12 08:35
全看
|
小
中
大
我編碼器信號是通過5轉24V模塊轉換到PLC輸入的,模塊端編碼器的信號指示燈是正常的,沒有出現計數增加現象,但到PLC端信號會有的時候回一直增加,然后就是通訊失敗