關于不用感應器回原點的方法,求解。
上一主題
下一主題
奮斗人生
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
584 個
工控威望:
740 點
下載積分:
10839 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間:
2011-09-05
最后登錄:
2025-07-24
查看奮斗人生的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-11-09 21:18
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖片:
最近碰到了一臺口罩機,上面夾耳帶的小步進沒有裝原點信號,回原點的時候不用原點信號??然后我就查了一下資料,結果也沒搞明白怎么回的原點,在機臺上面看了一下電路,發現他在馬達的編碼器上接了兩根線到plc的輸入點,但不是z相。plc用的是信捷的xD5。這幾天總是想這個問題,然后就鉆到牛角尖上去了。附上圖片,看看哪位大神能解惑。
分享
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
351 個
工控威望:
1388 點
下載積分:
1667 分
在線時間: 883(小時)
注冊時間:
2008-12-24
最后登錄:
2025-07-16
查看賞心悅目的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-11-11 13:37
全看
|
小
中
大
兩根線有可能是通信線,PLC通信讀取編碼器的單圈和多圈數據,算出馬達當前的位置,這樣馬達做定位不需要什么原點極限之類的外部信號,按回原時把通信讀取換算出來的當前坐標賦值給馬達的當前位置就OK了