綜合討論
關于不用感應器回原點的方法,求解。
上一主題
下一主題
奮斗人生
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
584 個
工控威望:
740 點
下載積分:
10839 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間:
2011-09-05
最后登錄:
2025-07-24
查看奮斗人生的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-11-09 21:18
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖片:
最近碰到了一臺口罩機,上面夾耳帶的小步進沒有裝原點信號,回原點的時候不用原點信號??然后我就查了一下資料,結果也沒搞明白怎么回的原點,在機臺上面看了一下電路,發現他在馬達的編碼器上接了兩根線到plc的輸入點,但不是z相。plc用的是信捷的xD5。這幾天總是想這個問題,然后就鉆到牛角尖上去了。附上圖片,看看哪位大神能解惑。
分享
jinle520
QQ:229441204
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
511 個
工控威望:
696 點
下載積分:
2532 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間:
2013-05-31
最后登錄:
2025-07-25
查看jinle520的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-11-10 08:23
全看
|
小
中
大
是不是馬達撞到機構極限的?回原點時慢慢發肪沖,然后根據編碼器輸入計數變化,但馬達轉機構極限時,編碼器計數就沒變化,就把那個地方當原點,再走偏移距離。
你可以試下,在回原點中途,用東西擋住馬達不能動,看看馬達是不是從那里開始當原點了???
這個有點像扭力回原點一樣,扭力回原點時,但馬達到機構極限時,扭力變大,馬達就把那個位置當作零點,再走偏移距離。