我將一段程序(485通訊)下載到PLC后就無法通訊了, 開始而為是PLC通訊接口壞了, 又重新下載另一個PLC, 結果二個PLC都無法通訊了。 程序如下圖, 請大俠指點 謝謝了
分享
yoyofriday
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
26 個
工控威望:
1127 點
下載積分:
22192 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間:
2017-06-29
最后登錄:
2025-06-27
查看yoyofriday的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-11-02 17:01
全看
|
小
中
大
PLC通訊地址D1121設置成了10 ,編程軟件通訊設置改成10或者0就可以了
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(wangfuwang) 謝謝