用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
電腦
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
程序樣例
FX2N 485-BD與串口開關模塊通信問題請教
上一主題
下一主題
qgl.l
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
166 個
工控威望:
249 點
下載積分:
3293 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間:
2007-12-01
最后登錄:
2024-01-30
查看qgl.l的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-11-01 10:34
全看
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
小白學習MODBUS RTU通信,正品FX2N-48MR,山寨485BD模塊,帶485接口的智能串口開關模塊。用電腦串口調試軟件試過串口開關模塊是正常的,自己照著教程寫了PLC程序,想讀或寫串口開關模塊的線圈,結果是通訊時能看到485BD的兩個燈閃爍,但返回的數據就是發出的數據,串口開關模塊沒有任何反應。
哪位大神方便請指點一下,我折騰2周了都沒招。
附件:
C2S03經濟型MODBUS-485繼電器模塊技術參考手冊.pdf
(3965 K) 下載次數:78
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件:
繼電器板通訊.rar
(10 K) 下載次數:62
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
分享
何如斯
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
90 個
工控威望:
120 點
下載積分:
687 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間:
2020-12-06
最后登錄:
2022-03-02
查看何如斯的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2021-08-29 02:38
全看
|
小
中
大
根據你的帖子學會一直沒搞懂的地方,對我幫助很大。謝謝。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
程序樣例
FX2N 485-BD與串口開關模塊通信問題請教
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院