用FX3U加一個FX2N-1PG四軸控制,同時啟動,1PG明顯比PLC自帶的軸慢半拍,加減速改了也一樣的,JOG也是啟動慢點,運行參數BFM#3設定的H2100,最高速度BFM#4設的100000,基底速度BFM#6設定的100,加減速BFM#15設定的50。有沒有用過的老兄遇到過同樣的情況,請賜教!
分享
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1379 個
工控威望:
1557 點
下載積分:
3689 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間:
2017-09-01
最后登錄:
2024-06-11
查看菜鳥入行的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-10-30 14:24
全看
|
小
中
大
外帶模塊肯定是要慢的。
還要注意,向1PG寫參數時,有的是用M8000當條件,有的是用M8002當條件,有的TO,有的TOP。
你這個全部是M8000和TO
那每個掃描周期都寫一次,這樣不對的。
應該只有部分是這樣。有的參數是要用TOP才行。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步