最近發現,之前一直運行良好的溫度采集系統,突然發生了超高溫報警。調取歷史數據查看,發生超高溫報警時,確實有1組溫度讀數異常,如圖。
請問該怎么處理這個問題,如何避免這種情況發生?
[ 此帖被plcchina在2020-10-23 08:08重新編輯 ]
專注工控
分享
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
796 個
工控威望:
3215 點
下載積分:
13842 分
在線時間: 1233(小時)
注冊時間:
2019-12-26
最后登錄:
2025-08-03
查看13821917697的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-10-23 11:46
全看
|
小
中
大
你把你這個溫度采集系統 說細點,傳感器什么信號輸出,經過什么采集器,采集器又跟電腦怎么連的 等等
分享
13821917697
發表于: 2020-10-25 10:42
全看
|
小
中
大
我個人認為是PLC 485 溫度數據采集器這個環節 出現問題的概率比較大,因為我以前也遇到過類似的情況。是走的modbus吧應該,如果是,對收回來的報文進行檢查(CRC校驗),檢查有問題的話 舍棄這包數據。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(plcchina) 熱心助人!感謝指教!
分享
13821917697
發表于: 2020-11-26 21:57
全看
|
小
中
大
解決就好
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論