溫度采集數據偶爾閃變為0和N/A,該怎么處理?
上一主題
下一主題
plcchina
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
100 個
工控威望:
129 點
下載積分:
720 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間:
2020-09-26
最后登錄:
2022-03-24
查看plcchina的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-10-23 07:50
全看
|
小
中
大
最近發現,之前一直運行良好的溫度采集系統,突然發生了超高溫報警。調取歷史數據查看,發生超高溫報警時,確實有1組溫度讀數異常,如圖。
請問該怎么處理這個問題,如何避免這種情況發生?
[ 此帖被plcchina在2020-10-23 08:08重新編輯 ]
專注工控
分享
tingfenghu
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
2867 個
工控威望:
3639 點
下載積分:
3562 分
在線時間: 3828(小時)
注冊時間:
2007-11-04
最后登錄:
2025-08-03
查看tingfenghu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-11-30 11:48
全看
|
小
中
大
引用
引用第8樓plcchina于2020-11-29 18:32發表的 :
程序上加濾波?能詳細一點嗎?
多次采樣,去掉最大值,去掉最小值,求平均