三菱FX-3SA的PLC,用PLSY指令驅動伺服,D8340沒有反饋脈沖數,我想讀取三菱J4-A伺服的ABZ相輸出,來判斷伺服的位置,請問需要怎么讀?
分享
langui
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1597 個
工控威望:
1819 點
下載積分:
6374 分
在線時間: 695(小時)
注冊時間:
2014-06-16
最后登錄:
2025-07-11
查看langui的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-10-22 11:43
全看
|
小
中
大
伺服里面有個儲存當前位置的寄存器,你干嘛不去讀他。還有為什么要用PLSY,用DRVI/DRVA不爽么。D8340只記錄PLSY中的脈沖數,而不記錄是正轉脈沖還是反轉脈沖。相對/絕對定位就不一樣,D8340能記錄里面的位置的