目前在測試一款儀表,是RS485通訊方式(不支持MODBUS),通過無協議方式與其鏈接。
發送讀寫命令,可以通訊上。但PLC接收數據地址的數據會自動連續移位。(比如儀表顯示數據是1ABCDEFG,通過GX WORKS2 串行通訊線路跟蹤,
實際接收數據的[1ABCDEFG1ABCDEFG1ABCDEFG.........])
以上問題,之前本網站有個帖子,有給出改善意見(修改H144、 H145 參數),但無效果。
請各位技術大佬,有空指導一下。
謝謝。!
分享
cythyx
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
451 個
工控威望:
527 點
下載積分:
1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間:
2019-06-27
最后登錄:
2025-05-14
查看cythyx的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-10-20 13:07
全看
|
小
中
大
設置結束符。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(菜鳥888) 熱心助人!