用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
科學
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
求救求救。換了伺服電池出現不保存清楚;
上一主題
下一主題
wenfuhe
科技以人為本。中國要想成為真正的強國,必須得尊重技術人員
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
84 個
工控威望:
148 點
下載積分:
675 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間:
2020-08-04
最后登錄:
2025-06-15
查看wenfuhe的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2020-10-04 10:01
全看
|
小
中
大
qd77ms4的模塊帶mr-j4-70b的伺服。問題是這樣,伺服是絕對位置的。斷電更換了電池之后就不能斷電保存位置了。兩臺不行一臺可以,可以的回原點方式是近點的,不可以的兩臺是數據設定型的。電池電壓正常真的不知道是啥問題啊。。。。。。求解答啊
[ 此帖被wenfuhe在2020-10-04 10:50重新編輯 ]
分享
su3bp6cl3
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
18 個
工控威望:
140 點
下載積分:
428 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間:
2017-02-18
最后登錄:
2022-03-21
查看su3bp6cl3的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2020-10-04 13:43
全看
|
小
中
大
換電池不用斷電吧....
這樣要手動原點 ,設定原點
編碼器線有無接地、短路?
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
求救求救。換了伺服電池出現不保存清楚;
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院